电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2581|回复: 0

开关电源EMI滤波器的正确选择与使用

[复制链接]
发表于 2008-1-11 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
(连载一) 

1 插入损耗和滤波电路的选择
  在用户选择滤波器时,最关心插入损耗性能。但是,往往插入损耗相近的滤波器,在实际运用中效果相差甚远。究其主要原因是,相近插入损耗的滤波器可由不同的电路实现。这和理论分析是吻合的,因为插入损耗本身是个多解函数。
  所以,选择滤波器时首先应选择适合你所用的滤波电路和插入损耗性能。要做到这一点,就要求了解所使用电源的等效噪声源阻抗和所需要对噪声的抑制能力。这符合“知己知彼,百战百殆”的客观规律。
  那么滤波电路和电源等效噪声之间存在什么样的关系呢?
  众所周知,EMI滤波器是由L、C构成的低通器件。为了在阻带内获得最大衰减,滤波器输入端和输出端的阻抗需与之连接的噪声源阻抗相反,即对低阻抗噪声源,滤波器需为高阻抗(大的串联电感);对高阻抗噪声源,滤波器就需为低阻抗(大的并联电容)。对于EMI滤波器,这些原则应用于共模和差模中。
  如按此原则选用的滤波器,在实际运用中仍存在效果相差很多的现象,特别发生在重载和满载的情况下。造成这一问题的主要原因可能是滤波器中的电感器件在重载和满载时,产生饱和现象,致使电感量迅速下降,导致插入损耗性能大大变坏。其中尤以有差模电感的滤波器为多。因差模电感要流过电源火线或零线中的全部工作电流,如果差模电感设计不当,电流一大,就很容易饱和。当然也不排除共模扼流圈,因生产工艺水平较差,两个绕组不对称,造成在重载或满载时产生磁饱和的可能。




图1 共模滤波器模型

1.1.2 差模滤波电路
  由于开关电源的开关频率谐波噪声源阻抗为低阻抗,所以与之相对应的滤波器输出端应是高阻抗串联大电感LDM。
  AC电网火线和零线之间是低阻抗,所以与之对应的滤波器输入端也应是高阻抗串联大电感LDM。如果想再进一步抑制差模噪声,可以在滤波器输入端并接线间电容CX1,条件是它的阻抗要比AC电网火线、零线之间的阻抗还要低得多。
  开关电源工频谐波噪声源阻抗是高阻抗,所以与之相对应的滤波器输出端应是低阻抗并联大电容CX2。
  合成的差模滤波电路参见图2。
  最后,完整的共、差模滤波电路参见图3。



图2 完整的差模滤波器模型

图3 组合滤波器电路
根据要求插入损耗,可求出滤波电路的LCM、LDM、Cx、Cy的值。如果单环电路的插入损耗不能满足要求时,应该选择双环电路。
1.2 交流三相滤波电路
  交流三相滤波电路又分为三相三线制和三相四线制两种。
  典型的单环三相三线制滤波电路如图4所示;典型的双环三相三线制滤波电路如图5所示。


图4 单环三相三线制滤波电路

图5 双环三相三线制滤波电路
比较图4三相中的每一相电路即每相对地电路和典型单相电路就不难发现,其共模电路三相采用π型电路,单相采用L型电路;而差模电路三相的输出端有Cx电容,单相的输出端无Cx电容。
  对比双环单相和三相三线制滤波电路(图5)不难发现,三相中的每一相电路和单相电路完全一样。
  典型单环有差模电感的三相三线制滤波电路如图6所示。大家可以和单环有差模电感的单相滤波电路相比较。
  典型的单环三相四线制滤波电路如图7所示。



图6 单环有差模电感三相三线制滤波电路

图7 单环三相四线制滤波电路
比较三相中的每一相电路即每相对中线电路和单相电路,同样差模电路三相的输出端有Cx电容。对地的共模电路三相采用π型电路,但区别的是Cy电容对每相来讲是公用的。
1.3 直流滤波电路
  为了抑制开关电源对其电流负载产生共模、差模干扰,开关电源直流输出端往往使用直流EMI滤波器,它的典型电路如图8所示。


图8 直流滤波电路

显然,这是一个共模扼流圈的典型单环滤波电路。根据电路特点,它只适用于直流输出端对地对称的电源电路。
  如果直流输出是非对地对称电路,则只能采用图9所示的电路。该电路为采用二级差模电感电路。如果插入损耗允许,当然也可采用一级差模电感电路。


图9 二级π型滤波器