电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
楼主: xmhwelcome

以太网口的EFT问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:20:46 | 显示全部楼层
还是EFT的这块防护没有处理好,后面处理了以后,效果有所好转。
发表于 2013-2-28 20:15:37 | 显示全部楼层
屏蔽線是否兩端都確認為360度接地?
所有設備是否都有接地?
磁環的頻率是否選在60MHZ左右?
磁環的裝設位置應靠近耦合夾而不是EUT
對主要電路進行屏蔽是否有效?
信號接口是否有濾波或加鐵氧體?
濾波電路是否有劃設專用GND?
是否有注意到EFT信號的輻射問題?EFT測試不必將系統依實際使用狀況SETUP,這是EN61000-4-4
說的,如此可避免EFT信號經由輻射耦合進系統,降低不必要的變數,可提高實驗結果重現性
发表于 2016-1-12 21:56:58 | 显示全部楼层
上楼说的很对,可以依照这个顺序慢慢来,但是以太网如果运用了网络滤波器的话,可以考虑选用在输出端替换分布电容更小的网络滤波器。甚至是把4根信号线加对PE的小电容,这个电容值的谐振点对应的频率必须高于你的通讯速率,低于67M。
发表于 2016-1-21 08:19:00 | 显示全部楼层
为什么是67MHZ

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-29 20:50 , Processed in 0.074729 second(s), 14 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表