发表于 2007-5-28 10:39:54
|
显示全部楼层
引用第18楼jstiger于2007-01-25 22:49发表的“”:
今天去现场看了看,从变电房来3根线,分别是火线、零线和地线。不过我量了发现,火线对地线有110V交流电,而零线对地线也有94V的交流电。而该场所工作人员讲,该地线实际并没有接地,不知电压何来?是感应的吗?
我们仪器是用的220V交流电,同时电源地线与电路地、仪器外壳是一起的。而我们的仪器板子在该场所经常损坏(不仅仅是电源部分),故怀疑是这问题导致的。不知大家对此有此经验吗?
火线对地线有110V交流电,而零线对地线也有94V的交流电,这是最典型的地线没有接好的现象!地线接好了就不会有这样的问题了,这种现象随处可见,实在是太多了!
在那些老房子(没有PE线)的地方使用电脑,你会发现电脑外壳和零线或火线之间的电压都是110V左右.
再有很多的DVD机,因为是两线的,没有地线;你去量一下,它的外壳和零线间也有很高的电压;
在没有地线,或地线接触不好的地方,通常设备外壳和零线间的电压在90~110v之间,这个通常是Y电容引起的. |
|